Witam mam pytanie czy jak na drugim piętrze postawie regał z akwariami, w sumie będzie 1000l wody. Regał ma podstawę 160cm na 50cm. Czy wytrzyma mi strop budynek z lat 70.
Jest to jedno rodziny dom podejrzewam z tatą że strop jest zbrojny szynami a resztę jest układane (sposobem Kleinowskim) na to idzie jakaś tam podsypka wygłuszająca i na koniec zalana posadzka. W tej chwili na podłodze są panele.

Załącznik w jakim miejscu będzie stało akwarium i jak są rozmieszczone szyny oczywiście jest ich więcej.
Obrazek
Hura rozmnożyłem paletki.
Awatar użytkownika

Przemo_K
Uzależniony
Posty: 500
Rejestracja: pn lut 11, 2013 1:22 pm
Lokalizacja:
Płeć:

Re: Czy wytrzyma strop.

#2

Post autor: Przemo_K »

Bardzo łatwo można to sprawdzić...
Zaproś do siebie z 15-tu kolegów i niech w tym miejscu poskaczą :D
Dobrze się składa bo Sylwester już niedługo :D
182l, 27l

don_Vall
Uzależniony
Posty: 673
Rejestracja: śr wrz 07, 2011 10:06 am
Lokalizacja: Białołęka - Derby
Płeć:

Czy wytrzyma strop.

#3

Post autor: don_Vall »

Nie jest to dobry sposób sprawdzania wytrzymałości. Zupełnie inaczej rozkładają się obciążenia statyczne i dynamiczne. W dynamicznych obciążenie jest chwilowe a w statycznych stałe i cały czas konstrukcja jest poddawana naprężeniom.
Normalnie stropy projektuje się na obciążenie 300 kg na metr kwadratowy. Poszukaj projektu w domu a najlepiej zapytaj jakiegoś budowlanego konstruktora (jest taka specjalność w budownictwie).
Moim zdaniem strop powinien bez problemu wytrzymać. Martwiłbym się bardziej o wylewkę i panele. U moich rodziców w domu budowanym w czasach gdy nie było materiałów jako materiał wygłuszająco-ocieplający stosowane były trociny z cementem i raczej zbyt dużych obciążeń to nie mogło przenosić.
Możesz jeszcze postawić regał i obserwować konstrukcję domu. Ściany, stropy. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek rysy to będzie znak, że obciążenie jest zbyt duże i trzeba będzie je zmniejszyć.
Najbezpieczniej byłoby postawić regał tak by był nad 3 szynami.
300l Tanganiki: 2+3 Paracyprichromis brieni "Katete", kolonia Julidochromis ornatus, 1+1 Lamprologus meleagris + ślimaki

Norbert
Gość
Posty: 3
Rejestracja: ndz gru 08, 2013 9:22 pm
Lokalizacja: warszawa
Płeć:

Czy wytrzyma strop.

#4

Post autor: Norbert »

Bez znajomości konstrukcji stropu i ścian odradzam takie obciążenie - zwłaszcza, że z tego co piszesz można twierdzić, że jest to obiekt na ścianach murowanych. Bałbym się stawiać tam więcej niż 500-600kg. W zależności co jest na stropie akwarium może wpadać w drgania.
"Szyny" to bardzo ogólnikowe określenie ;) - zakładam, że chodzi o dwuteownik (ale szyny kolejowe też się stosowało jak nie było materiału)
Pozdrawiam. Norbert
Aquadesign.pl
Awatar użytkownika

Akwamaniak.pl
Uzależniony
Posty: 649
Rejestracja: śr mar 13, 2013 12:37 pm
Telefon: Tel 34 389-29-99
Lokalizacja:

Czy wytrzyma strop.

#5

Post autor: Akwamaniak.pl »

ale szyny kolejowe też się stosowało jak nie było materiału
Mój dom "stoi na" szynach kolejowych :)