Instrukcja Macro Aqua Ph Contoller PhT1 PL Komputer Co2
-
- Bywalec
- Posty: 82
- Rejestracja: pn paź 14, 2013 10:20 pm
- Lokalizacja: Błonie
- Na imię mam: Kamil
- Płeć:
Instrukcja Macro Aqua Ph Contoller PhT1 PL Komputer Co2
MACRO AQUA PH CONTROLLER PhT1 INSTRUKCJA PL
Instrukcja uruchomienia:
1. Podłącz kontroler do sieci 230V i ustaw przełącznik funkcyjny znajdujący się pod osłoną w pozycje „M”
2. Podłącz elektrodę do kontrolera i zdejmij pojemniczek transportowy.
3. Umieść elektrodę w roztworze buforowym PH 7.
4. Użyj śrubokrętu do ustawienia pokrętła PH7 tak aby na wyświetlaczu pojawiła się ustabilizowana wartość 7.0
5. Wyciągnij elektrodę, przepłucz czystą wodą i delikatnie przetrzyj ręcznikiem papierowym.
6. Umieść elektrodę w roztworze buforowym PH 4.
7. Użyj śrubokrętu do ustawienia pokrętła PH4 tak aby na wyświetlaczu pojawiła się ustabilizowana wartość 4.0
8. Włóż elektrodę do akwarium
9. Przestaw “przełącznik funkcyjny” w pozycję SET i za pomocą pokrętła poniżej ustaw wartość PH jaką kontroler
ma utrzymywać.
10. Ustaw przełącznik HI/LO w pozycji HI (kontroler będzie podawał napięcie w momencie przekroczenia
zadanego progu PH).
11. Podłącz elektrozawór 230V do gniazdka umieszczonego na przewodzie zasilającym kontroler. W tym
momencie kontroler będzie automatycznie wł/wył dawkowanie dwutlenku węgla wedle potrzeby.
12. Ustaw “przełącznik funkcyjny” w pozycje “M” a na wyświetlaczu pojawi się aktualne PH wody w zbiorniku.
13. Przełącznik HI/LO służy do określenia czy komputer ma reagować gdy poziom pH jest niższy niż ustalony (LO)
lub jest wyższy niż ustalony (HI).
Uwagi i obsługa:
1. Elektrodę Ph zawsze trzymaj w wodzie.
2. Umieszczaj kontroler jak najdalej od zbiornika aby uniknąć jego zalania.
3. By mieć pewność poprawnych odczytów przeprowadzaj kalibrację raz na 2-4 tygodnie.
4. Aby kontroler mógł sprawnie odczytywać Ph wody czyść elektrodę przynajmniej raz na cztery tygodnie.
ODLĄCZ KONTROLER Z SIECI PODCZAS CZYSZCZENIA ELEKTRODY!!
5. Do czyszczenia używaj miękkiej szczoteczki.
NIE CZYŚĆ ELEKTRODY “RĘKAMI” I NIE UŻYWAJ SZMATEK NAMOCZONYCH ALKOHOLEM !!!
6. Elektroda Ph jest bardzo delikatnym instrumentem pomiarowym – obchodź się z nią ostrożnie.
Może komuś się przyda
Instrukcja uruchomienia:
1. Podłącz kontroler do sieci 230V i ustaw przełącznik funkcyjny znajdujący się pod osłoną w pozycje „M”
2. Podłącz elektrodę do kontrolera i zdejmij pojemniczek transportowy.
3. Umieść elektrodę w roztworze buforowym PH 7.
4. Użyj śrubokrętu do ustawienia pokrętła PH7 tak aby na wyświetlaczu pojawiła się ustabilizowana wartość 7.0
5. Wyciągnij elektrodę, przepłucz czystą wodą i delikatnie przetrzyj ręcznikiem papierowym.
6. Umieść elektrodę w roztworze buforowym PH 4.
7. Użyj śrubokrętu do ustawienia pokrętła PH4 tak aby na wyświetlaczu pojawiła się ustabilizowana wartość 4.0
8. Włóż elektrodę do akwarium
9. Przestaw “przełącznik funkcyjny” w pozycję SET i za pomocą pokrętła poniżej ustaw wartość PH jaką kontroler
ma utrzymywać.
10. Ustaw przełącznik HI/LO w pozycji HI (kontroler będzie podawał napięcie w momencie przekroczenia
zadanego progu PH).
11. Podłącz elektrozawór 230V do gniazdka umieszczonego na przewodzie zasilającym kontroler. W tym
momencie kontroler będzie automatycznie wł/wył dawkowanie dwutlenku węgla wedle potrzeby.
12. Ustaw “przełącznik funkcyjny” w pozycje “M” a na wyświetlaczu pojawi się aktualne PH wody w zbiorniku.
13. Przełącznik HI/LO służy do określenia czy komputer ma reagować gdy poziom pH jest niższy niż ustalony (LO)
lub jest wyższy niż ustalony (HI).
Uwagi i obsługa:
1. Elektrodę Ph zawsze trzymaj w wodzie.
2. Umieszczaj kontroler jak najdalej od zbiornika aby uniknąć jego zalania.
3. By mieć pewność poprawnych odczytów przeprowadzaj kalibrację raz na 2-4 tygodnie.
4. Aby kontroler mógł sprawnie odczytywać Ph wody czyść elektrodę przynajmniej raz na cztery tygodnie.
ODLĄCZ KONTROLER Z SIECI PODCZAS CZYSZCZENIA ELEKTRODY!!
5. Do czyszczenia używaj miękkiej szczoteczki.
NIE CZYŚĆ ELEKTRODY “RĘKAMI” I NIE UŻYWAJ SZMATEK NAMOCZONYCH ALKOHOLEM !!!
6. Elektroda Ph jest bardzo delikatnym instrumentem pomiarowym – obchodź się z nią ostrożnie.
Może komuś się przyda
450L Astronotus ocellatus Albino,Macrognathus armatus,mastacembelus erythrotaenia
50L Bucephalandry początek
50L Bucephalandry początek
-
- Gaduła
- Posty: 151
- Rejestracja: ndz maja 14, 2017 7:13 pm
- Lokalizacja: żyrardów
- Na imię mam: ola
- Płeć:
Instrukcja Macro Aqua Ph Contoller PhT1 PL Komputer Co2
instrukcja jest bardzo przydatna , ale mimo niej mam problem z kalibracją , ph7 udało się ustawić ale do 4 nie ma możliwości zejść jakiś pomysł dlaczego ??
-
- Admin
- Posty: 21849
- Rejestracja: ndz paź 30, 2011 10:22 pm
- Lokalizacja: Warszawa-Piaseczno
- Na imię mam: Lech-u
- Płeć:
-
- Gaduła
- Posty: 151
- Rejestracja: ndz maja 14, 2017 7:13 pm
- Lokalizacja: żyrardów
- Na imię mam: ola
- Płeć:
Instrukcja Macro Aqua Ph Contoller PhT1 PL Komputer Co2
Dokładnie tak , już sama nie wiem może coś nie tak robię a może nie w tej dziurce kręcę co trzeba która dziurka jest od którego wskaźnika
Instrukcja Macro Aqua Ph Contoller PhT1 PL Komputer Co2
A jak sie ma taki kontroler do baniaka na wodzie Ro z podlozem obnizajacym ph i kh?
-
- Admin
- Posty: 21849
- Rejestracja: ndz paź 30, 2011 10:22 pm
- Lokalizacja: Warszawa-Piaseczno
- Na imię mam: Lech-u
- Płeć:
Instrukcja Macro Aqua Ph Contoller PhT1 PL Komputer Co2
Pokrętła są poniżej I powyżej napisów.
Nie obok, tylko poniżej lub powyżej
Nie obok, tylko poniżej lub powyżej
-
- Gaduła
- Posty: 151
- Rejestracja: ndz maja 14, 2017 7:13 pm
- Lokalizacja: żyrardów
- Na imię mam: ola
- Płeć:
Instrukcja Macro Aqua Ph Contoller PhT1 PL Komputer Co2
Tak właśnie robiłam set jest niżej , ph4 nad a pH 7 pod i dalej nic po włożeniu sondy do ph4 minimalna wartość do jakiej mogę zejść to 6,5 dalej jakby sklai nie było nie da się przekręcić
-
- Fanatyk
- Posty: 1060
- Rejestracja: wt lut 25, 2014 8:23 pm
- Lokalizacja: wola/śródmieście
- Na imię mam: Jarek
- Płeć:
Instrukcja Macro Aqua Ph Contoller PhT1 PL Komputer Co2
pewnie trzeba jeszcze suwak na 'SET' ustawić... a po kalibracji z powrotem na 'M'
Ostatnio zmieniony sob gru 23, 2017 10:02 pm przez radmac, łącznie zmieniany 1 raz.
-
- Gaduła
- Posty: 151
- Rejestracja: ndz maja 14, 2017 7:13 pm
- Lokalizacja: żyrardów
- Na imię mam: ola
- Płeć:
Instrukcja Macro Aqua Ph Contoller PhT1 PL Komputer Co2
Z tego co zrozumiałam to suwak w pozycji set ustawia poziom który ma być utrzymany w zbiorniku a pozycja m jest do kalibracji
Wszystko działa instrukcja w pełni prawidłowa winą zamieszania była uszkodzona sąda pH , wymieniłam na nową i wszystko jest super .Dodano do tego postu po 16 dniach 9 godzinach 41 minutach 16 sekundach
-
- Admin
- Posty: 21849
- Rejestracja: ndz paź 30, 2011 10:22 pm
- Lokalizacja: Warszawa-Piaseczno
- Na imię mam: Lech-u
- Płeć:
Instrukcja Macro Aqua Ph Contoller PhT1 PL Komputer Co2
No proszę.
Nie spodziewałem się, że tu tkwi przyczyna.
Nie spodziewałem się, że tu tkwi przyczyna.